Fux5701 Posted August 1 Share Posted August 1 Können die Steuereingänge mit dem N-Potential verbunden werden ohne das sie zerstört werden? Sind die Eingänge bis 400 V spannungsfest? Quote Translate Revert translation? English (American) Finnish French German Italian Portuguese (European) Spanish Link to comment Share on other sites More sharing options...
Members thgoebel Posted August 1 Members Share Posted August 1 Es ist möglich, die Eingänge gegen N zu schalten. Allerdings fließt dann mehr Strom (2,5mA im Vergleich zu 36μA beim Schalten gegen L) und es werden (je Eingang!) 300mW an Verlustleistung in Wärme umgesetzt. Das wären bei vier Eingängen und Schaltern auf „Ein“ gegen N 1,2W. Daher empfehle ich das Schalten gegen N nur mit Tastern (NO), die nur kurzzeitig geschlossen werden. Und ja: Die Eingänge vertragen Netzspannung (230V AC), jedoch NICHT 400V AC! Letzterer passiert nur, wenn an den Shelly zwei unterschiedliche Phase angeschlossen werden. Quote Translate Revert translation? English (American) Finnish French German Italian Portuguese (European) Spanish Link to comment Share on other sites More sharing options...