Hallo.

Ich habe die Shelly 3em installiert wie auf dem folgenden Bild zu sehen ist:

https://1drv.ms/i/s!Akv2s32T2Cq8heUaAOqNKVqthkSCgA?e=imyHRY

Die Anschlüsse VA, VB, VC, habe ich ausgelassen. Sind die notwendig? Und wo werden die Angeschlossen?
Zudem blinkt die Shelly überhaupt nicht. 

Danke für eure Antworten...

Link to comment
Share on other sites

  • Members
19 hours ago, heiby said:

Die Anschlüsse VA, VB, VC, habe ich ausgelassen. Sind die notwendig?

Oh ja! Der Shelly 3EM bekommt sonst keine Betriebsspannung! Deshalb blinkt das Teil auch nicht…

19 hours ago, heiby said:

Sollte an die Anschlüsse VA, VB, VC, eine Brücke?

So ist es im Plan eingezeichnet. Bei einphasiger Verwendung müssen die Klemmen VA bis VC mit der Phase verbunden werden, deren Spannung gemessen werden soll.

Aber sollte der Shelly 3EM nicht von einer Fachkraft angeschlossen werden?

Edited by thgoebel
Link to comment
Share on other sites

Hallo. Vielen Dank für die Antwort.

Es wird alles von einer Fachkraft übernommen die allerdings schon lange in Rente ist. 

Ok, die Klemmen a bis c habe ich mit den Phasen verbunden. 

Jetzt nur noch zu den Anschlüsse VA, VB, VC. Die werden mit einer Brücke verbunden. Sollten die dann wo angeschlossen werden??

Danke im Voraus.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...