Elsner Posted August 7 Share Posted August 7 Überschüssiger Photovoltaikstrom soll zur Warmwasserproduktion verwendet werden. Es sind 5 Heizstäbe vorhanden. Dies wollen wir mit einem Shelly Pro3EM-120A und jeweils einem 3EM Add ON (insgesamt dann 5 Add ON´s) umsetzen. Würde das funktionieren. Wurde Das so schon einmal umgesetzt?? Danke vorab, FE Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Members thgoebel Posted August 7 Members Share Posted August 7 An einem Shelly pro 3EM kann nur EIN Add-On gesteckt werden! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tvbshelly Posted August 7 Share Posted August 7 Das Addon kann nur maximal 2A schalten: AUSGÄNGE NENNWERTE Max. Schaltspannung AC: 240 V Max. Schaltspannung DC: 30 V Max. Schaltstrom AC: 2 A Max. Schaltstrom DC: 2 A Zur Steuerung von Heizstäben sind daher zusätzlich Schaltschütze der entsprechenden Leistungsklasse notwendig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...