Neoman Posted July 11 Share Posted July 11 Hallo, ich möchte einen Füllstandsensor von Votronic an Shelly AddOn anschliessen. Der Sensor liefert 0..2V am Ausgang. Sowohl der Shelly Plus 1 als auch der Sensor werden mit 12V betrieben. Wie setze ich es um ? Der AddOn ist galvanisch getrennt vom Shelly. Kann ich die Masse von AddOn mit der Masse vom Shelly und Sensor verbinden ? GNG1=GNd2=GND ? und die 12V Versorgung ebenso ? Grüße Neoman Quote Translate Revert translation? English (American) Finnish French German Italian Portuguese (European) Spanish Link to comment Share on other sites More sharing options...
Members thgoebel Posted July 11 Members Share Posted July 11 (edited) Das ist möglich. Es kann sogar zufriedenstellend funktionieren: Die Krux ist die schlechte Linearität - insbesondere am unteren Ende des Meßbereichs - und grobe Auflösung des (diskret realisierten) ADC U/f-Wandlers im Add-On plus. In diesem Fall (ohne Notwendigkeit einer galvanischen Trennung) wäre es günstiger, einen Shelly UNI plus zu nutzen. Der nutzt den ADC des Prozessors, der mit 12 Bit Auflösung und guter Linearität glänzt. Edited July 11 by thgoebel Fehler korrigiert Quote Translate Revert translation? English (American) Finnish French German Italian Portuguese (European) Spanish Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neoman Posted July 11 Author Share Posted July 11 Danke für die Antwort, dei Auflösung dürfte kein problem darstellen. Es ist der Der Messbereich ist hier 0..2V also gerade das untere Ende des Messbereichs, gibt es dazu irgenwelche Infos ? Kurven ? Hätte die Möglichkeit es zu linearisieren. Quote Translate Revert translation? English (American) Finnish French German Italian Portuguese (European) Spanish Link to comment Share on other sites More sharing options...
Members thgoebel Posted July 11 Members Share Posted July 11 Hier eine Tabelle: https://smarthome-forum.eu/thread/20146-ausfall-analog-input-beim-add-on-plus/?postID=209659#post209659 Die Linearität um unteren Meßbereich ist prinzipbedingt schlecht, denn (abweichend von meiner Beschreibung im vorletzten Beitrag) wurde ja kein ADC realisiert, sondern ein U/f-Wandler. Die Eigenart von U/f-Wandlern ist, daß sie niemals bis Null messen können - die auszugebende Frequenz würde sehr klein, die Erfassung würde unendlich lange dauern. Daher würde ich empfehlen, das Analogsignal im Bereich 0-2V an das obere Ende des Meßbereichs zu verschieben: Mit einer Hilfsspannung (Zenerdiode) oder einem Op-Amp als Addierer sollte dies gelingen. Quote Translate Revert translation? English (American) Finnish French German Italian Portuguese (European) Spanish Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neoman Posted July 11 Author Share Posted July 11 Bin im Schaltungsentwurf nicht fit... Wäre sowas nicht möglich ? Der Votronic Sensor läuft ab 8V. Die Zenerdiode verschiebt die Masse um 2V nach Oben. Somit wären am AnalogEingang 2..4V Quote Translate Revert translation? English (American) Finnish French German Italian Portuguese (European) Spanish Link to comment Share on other sites More sharing options...
Members thgoebel Posted July 11 Members Share Posted July 11 Kein schlechter Ansatz! Die Zenerdiode ist falsch herum eingefügt: Die Kathode wird mit dem GND des Sensors verbunden. Der Sensor erhält dadurch statt 12V nurmehr 10V Betriebsspannung, was laut Angabe „…läuft ab 8V“ ausreicht. Daher könnte auch eine 3,6V Zenerdiode zum Einsatz kommen. Quote Translate Revert translation? English (American) Finnish French German Italian Portuguese (European) Spanish Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neoman Posted July 11 Author Share Posted July 11 Ich probiere es heute aus 🙂 1 Quote Translate Revert translation? English (American) Finnish French German Italian Portuguese (European) Spanish Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neoman Posted July 12 Author Share Posted July 12 (edited) Moin, leider reicht der Strom durch die Zenerdiode nicht aus um sie im Arbeitsbereich zu betreiben. Es fallen nur 2.6V an der Diode ab. Habe gestern Messwerde aufgenommen. Ab 0.8V ist der Analog Eingang nicht zu gebrauchen. Werde jetzt 3-4 Siliziumdioden (1N4007) in Flussrichtung, in Reihe, schalten. Habe auch kommisches Verhalten beobachtet. Der Analogwert springt um 0.1V nach oben. Der gemessener Wert ist immer ca. 0.1V kleiner als der tatsächlicher Wert. Melde mich wenn ich es mit dem neuen Aufbau getestet habe 🙂 Edited July 12 by Neoman Quote Translate Revert translation? English (American) Finnish French German Italian Portuguese (European) Spanish Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neoman Posted July 15 Author Share Posted July 15 So richtig zufrieden bin nich damit nicht. Die Spannung habe ich angehoben über 4*1N4007 Dioden. Sie schwank um 0.2V = 10%. Kann leider nicht länger experimentieren, da es in Urlaub geht. Vorerst habe ich gleitende Mittelwertbildung über die Messwerte gelegt.Mal gucken ob es im Urlaub brauchbar ist. Quote Translate Revert translation? English (American) Finnish French German Italian Portuguese (European) Spanish Link to comment Share on other sites More sharing options...
Members thgoebel Posted July 15 Members Share Posted July 15 (edited) Das ist der Nachteil der Spannungsabhebung mittels Diodenstrecken: Der Strom darf nicht schwanken. Hier sollte eine Stabilisierung Abhilfe schaffen: Dargestellt wurde eine Spannungsreferenz, die natürlich nicht um 0,15€ zu haben ist. Ein LDO-Regler (3-Pin) mit 1,8 oder 2,5V wird es auch tun… Schönen Urlaub! Edited July 15 by thgoebel Quote Translate Revert translation? English (American) Finnish French German Italian Portuguese (European) Spanish Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neoman Posted July 15 Author Share Posted July 15 In der Schaltung muss die Masseverbindung vom Votronic Sensor aber von der gesamten Masse getrennt werden ? 1 Quote Translate Revert translation? English (American) Finnish French German Italian Portuguese (European) Spanish Link to comment Share on other sites More sharing options...
Members thgoebel Posted July 15 Members Share Posted July 15 (edited) Aber ja - sehr gut aufgepasst! Hier das korrigierte Schaltbild: Offenbar die Folge eines eklatanten Koffeinmangels… : Edited July 15 by thgoebel Quote Translate Revert translation? English (American) Finnish French German Italian Portuguese (European) Spanish Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neoman Posted July 15 Author Share Posted July 15 werde es nach dem Urlaub angehen 🙂 Quote Translate Revert translation? English (American) Finnish French German Italian Portuguese (European) Spanish Link to comment Share on other sites More sharing options...
Members thgoebel Posted July 15 Members Share Posted July 15 Es könnte erforderlich sein, der Spannungsreferenz einen Lastwiderstand zu verpassen: Rx sollte zwischen 180 und 240Ω haben. Quote Translate Revert translation? English (American) Finnish French German Italian Portuguese (European) Spanish Link to comment Share on other sites More sharing options...