  1. Info für die Nachwelt, falls mal ähnlicher Fehler kommt hier die Erläuterung meiner individuellen Erfahrung. Es lag wohl laut Analyse des Shelly Supports ein Kalibrierungsfehler in der Hardware vor. Ich gehe also davon aus das dieser generell schon geeignet wäre, wenn ich nicht Pech mit der Hardware gehabt hätte. Shelly hat eine kostenfreie Abholung über DHL angeboten um den Fehler zu beseitigen. Da ich aber durch den erneuten Ausbau das 4te mal ein Elektriker bezahlen musste (wieder einbauen wäre dann 5tes mal gewesen) habe ich mich für die Rücksendung an Verkäufer entschieden und keinen Shelly erneut verbaut. Das war mir zu riskant entsprechend wieder mehrfach den Elektriker zu benötigen. Der bei mir aufgetretene Overcurrent Fehler war demnach ein Hardwarefehler des Shelly selbst.
  2. Dann sollte ich mir vor der nächsten Aktion meines Elektrikers vielleicht die Phasenauslastungen mal genauer vom 3EM anschauen. Das ist für mich klar, aber kann gerade Online niemals oft genug erwähnt werden! Mich wundert aktuell das der Shelly 2PM von ca. 37 Grad nach 2-3 Tagen nun auf ungefähr 50 Grad hochging und verblieben ist. Das interessante ist das sich an dem Verbrauch oder Messungen nichts geändert hat und nahezu kein Stromverbrauch bisher vorliegt.
  3. Ich habe in der Garage noch eine 16A Starkstromdose für das E-Auto Laden mit einem Juicebooster. Da muss ich also nix wirklich messen. Aktuell hängen 2 Stromkreise der selben Phase auf dem 2PM (da die 2 gemessenen Eingänge nur an selber Phase betrieben werden sollen/können), wovon eine zukünftig ausschließlich für BKW verwendet wird und an der anderen Sicherung sind 2-3 selten genutzte Steckdosen und Lampen in und an der Garage. Mit einem Pro3EM könnte ich also alle 3 Leitungen messen (BKW, Klima und Garage) und in dieser Situation den 2PM rausschmeißen? Für diese Bedingung müssen aber alle 3 auf der selben Phase laufen oder jede der 3 Sicherungen auf je eine andere Phase umlegen? Inwieweit ist das jetzt OK wenn da BKW als Energiegewinnung, sowie Garage und dann Klimageräte auf selber Phase liegen würde. Ist das egal?
  4. Shelly Store bei Amazon > 85€ = Shelly 3EM | Wlan-gesteuerter intelligenter 3 Kanal Relaisschalter mit Energiemessung und Schützsteuerung | Alexa & Google Home kompatibel | iOS Android App | Kein Hub erforderlich | Stromüberwachung 115€ (aktuell beim Zähler montiert) = Shelly Pro 3EM (120A) | WLAN, Bluetooth & LAN 3-Phasen Energiezähler - 120A | Fernbedienung DIN-Schiene-Stromzaehler | iOS Android App | Kein Hub nötig | Solarpanels 84€ = Shelly Pro EM 50A | Wi-Fi & Bluetooth-Energiezähler mit Schützsteuerung mit Leistungsmessung | Hausautomation | Kompatibel mit Alexa & Google Home | iOS Android App | Kein Hub nötig Was genau ist da jetzt der genaue Unterschied bis auf die Anzahl der Messbaren Phasen? Der Shelly Pro 2PM ist definitiv nicht für mein Zweck geeignet oder ist defekt, das kann ich leider nicht beurteilen. Die Klimaanlage ist auf alle Fälle in Ordnung da Sie seit Entfernung des Shelly Ihre Dienste problemlos ohne Ausfall verrichtet. Welches Gerät wäre dann jetzt für meine Zwecke für Messung bei der Klimaanlage geeignet?
  5. Das war ein Gerät welches er direkt an den Serviceanschlüssen unter der Haube des Gerätes anstecken konnte und die Werte per Bluetooth ans Handy zur Aufzeichnung geschickt. Während der Messung habe ich auch unterschiedliche Modis am laufen gehabt. Ich habe auch ein Gerät ausgeschaltet und später wieder ein um so Stromspitzen zu versuchen zu provozieren. Lust und Zeit hätte ich schon. Nur will ich nicht jedes mal Geld ausgeben. Der freie Kanal ist jetzt auf eine noch nicht genutzte Einzelne vorbereitete Leitung verschaltet. An diese wird in 1-2 Wochen mein dann auf 1650W aufgerüstetes BKW vom Dach mit 800W HM Wechselrichter angeschlossen. Bin gespannt ob es da dann auch zu Fehlmessungen kommen wird. Gibt es hier jemand von Shelly selbst der was dazu sagen kann oder ausschließlich Community Mitglieder? Mich wurmt es auch das ich keine genauen Werte zur Auswertung habe! Daher stellt sich mir die Frage welchen Shelly ich nachträglich dafür hernehmen könnte. Der 50A kostet genausoviel wie die 3 Phasen 3EM 120A Version. Da fehlt mir das Verständniss warum das so ist und welches sinnvoll wäre. So einen Rubber kann ich nachträglich nicht mehr in der nähe des Gerätes installieren lassen, das ist alles schön verkleidet und gemacht! Ginge nur noch im Sicherungskasten... Damit meinst du sicherlich mit Notstromversorgung unabhängig vom Netzbetreiber und Inselbetrieb im Falle der Notversorgung? Auch wenn wir in den nichtmal 2 Jahren in diesem Haus in dieser Ecke des Ortes bereits 3x Stromausfall für mehrere Stunden hatten wäre dies von mir aus Kostengründen wahrscheinlich garnicht gewünscht. 😛 Man sollte sich auch mal ohne Strom zu helfen wissen und habe ich ja für Kleinverbraucher immernoch mein E-Auto mit V2L Versorgung :P.
  6. Der Klimatechniker war am Folgetag für 3-4h da die finalen Arbeiten zu erledigen. Währenddessen hatte er sein für solche Fälle notwendiges Messgerät direkt am Gerät angeschlossen und trotz beider Einheiten unter Vollast Betrieb wurde 4,5A in den Stunden nicht überschritten. Sollte und wird in Zukunft vermutlich nicht überschritten. Und wenn doch dann kommt er halt wieder komplett raus und als Fehlkauf in die Bucht gegeben. Das ist eine Frage des Geldbeutels. Denn der Elektriker will ja bezahlt werden und die Aufgabe des Klimatechnikers, der daran durchaus mehr eigenes Interesse hätte geht nicht an den Schaltschrank mit Sicherungen etc.... Es wurmt mich den Einzelverbrauch nicht statistisch messen zu können! Es war demnach eindeutig ein Fehlkauf, da ich mich auf die 16A gestützt habe und es praktisch gefunden hätte mit dem Pro 2PM später das Garagentor per Relais steuern zu können und den 2ten Port nur zur Messung herzunehmen. Schade. Pech. Stimme ich zu. Wiegesagt ist es nach der gemachten Erfahrung das falsche Shelly Gerät zur Erfassung der Verbrauchswerte. Wenn ich mich für ein Garagentorantrieb entschieden habe werd ich mich entscheiden ob ich dann den EM50 im selben Atemzug installieren lasse oder nicht (alles eine Frage ob es mir das Geld für die Spielerei Wert ist).
  7. Ja, laut Rechnung ein Leitungsschutzschalter MBS116. Dieser hat auch nie ausgelöst und auch nachdem die Klima nun nicht mehr am Shelly hängt und Testweise betrieben wurde gab es noch keine Ausschaltung. Hab aber nix was die Leitung am messen ist um zu sehen bis zu welchen Amper Spitzen es rauf geht. Ich werde die Aircon damit nicht schalten und wollte den aktuell freien Port daran zur Strommessung hernehmen (Neugierde halt :P). Auf dem ersten Port wird der Stromverbrauch der Garage gemessen und aktuell nichts geschaltet. Ich würde gern im Laufe des Jahres ein Garagentormotor nachrüsten lassen und diesen dann ggf. über den 2PM mit Schalten wollen. Vermutlich das falsche Hutschienending zum Messen h und schalten ierfür gekauft, wenn die Frage entsprechend schon aufkommt :P? Das würde ja bedeuten das bei LED Lampen und einem Shelly Mini Ding hinter dem Schalter ebenfalls zu Problemen kommen kann (als nächstes will ich dieses Jahr ein paar Lampen mit so einem Mini zum schalten versehen)? Oder können diese kleinen Teile diese Einschaltspitzen für kurzen Moment aushalten?
  8. Danke für die Info. Ich musste erstmal Google befragen was ein RC-Snubber ist. Da der Klimatechniker morgen die finalen Endarbeiten erledigt werde ich Ihn fragen ob sowas installiert ist. Aber diesen Shelly RC-Snubber haben wir nicht installiert, da ich bis eben von seiner Existenz nichts gewusst habe :P. In der Anleitung habe ich vom Aussengerät keine Details für Einschaltspitzen gefunden (Daikin 2mxm40a). Meist passiert es auch mitten im Betrieb aber vllt in dem Moment wenn sich Bedingungen geändert haben und das Innengerät vielleicht von weniger auf mehr Leistung umschaltet. Keine Ahnung. Betriebsspannung 230/1N/50 V/Ph/Hz Aber deiner Aussage nach gehe ich daher nicht von einem Messfehler des Shelly aus und eher von dem fehlen eines RC-Snubber, welcher nach meinem Verständniss Spitzen abfängt? Wobei ich auf den Werten sehe das es 5 Minuten lang zwischen 16-17A war, bevor ausgeschaltet wurde. 5 Minuten ist für mich eigentlich keine Einschaltspitze....
  9. Hi everyone, I have some unexpected overcurrent seen a few times on that newly installed shelly. The eletric wire was newly installed just for the aircon on its own, there is no other device connected then the aircon with 2 indoor units. I just had my electrician come today to remove the aircon from the Shelly to avoid it turning off to often with this over current message. I just dont understand why this is happening. I wonder if the Shelly is measuring wrong values and then triggers the overcurrent and might be broken/faulty? Looking at the 3EM values there seem to be a spike on Phase A. I had this 3 times now with different constellations of running aircondition units: 1 unit running it happened after 1h 20min 2 units running same time after about 1h 1 unit running for 2h without issues (same as of example 1) and then turned on for testing 2nd unit and after 15-20min the same happened again (today, see screenshots). device type - Shelly Pro 2 PM - Your device is up to date. - 20240625-122919/1.3.3-gbdfd9b3 device type - Shelly Pro 3EM - Your device is up to date. - 20240625-123006/1.3.3-gbdfd9b3 Any idea or advice what is going on with this Shelly Pro 2PM device? Many thanks David
×
×